23.6.2008 13:02 |
У меня такой вопрос, а какие системы защиты предусматриваются в кондиционерах? |
|
27.6.2008 00:24 |
Часто при установке наружного блока сплит-системы над ним устанавливают металлический козырек. Основная задача козырька - защищать наружный блок от падающих сосулек и снега. |
|
29.6.2008 18:10 |
Автоматический перезапуск кондиционера
Защита от предельных температур
Антикоррозийная защита
Контроль утечки фреона
Автоматическая разморозка
Защита от низких температур |
|
29.6.2008 19:19 |
А вот "защита от предельных температур" и "защита от низких температур" нельзя объединить в одно? Или это разные функции? В чем они отличаются то? |
|
29.6.2008 19:23 |
Это разные вещи.
Защита кондиционеров от предельных температур (Freeze-up Protection, Peak-Cut Control) предотвращает образование инея на теплообменнике внутреннего блока. Она также устраняет недопустимое повышение давления хладагента в трубопроводе кондиционера.
Защита от низких температур, так как включать неадаптированный кондиционер при отрицательных температурах наружного воздуха категорически не рекомендуется. Для предотвращения поломки, некоторые модели кондиционеров автоматически отключаются, если температура на улице опустилась ниже минус 5 - 10°С. |
|
29.6.2008 23:32 |
и что во всех кондиционерах такие системы защиты предусмотрены? |
|
01.7.2008 19:41 |
Ну в отечественных конечно нет. Это все для импортных больше предусмотрено. |
|
03.7.2008 17:16 |
Особенно в марках LG, Samsung. |
|
08.7.2008 00:15 |
Это все о внутренних защитах, но существуют же еще и внешние защиты. Например защитный короб (решетка). Она защищает наружный блок от кражи. такую защиту используют в тех случаях, когда наружный блок установлен в легкодоступном месте. |
|
08.7.2008 21:44 |
ну это само собой, в наше время без этого н икак нельзя, обдерут и ищи потом. |
|
13.7.2008 22:30 |
Есть системы перегрева или переохлаждения. |